消防水箱的位置及高度安裝規范是怎樣的?

作者:admin     發布日期: 2019-05-27     二維碼分享

武漢圓柱形水箱廠家的小編今天要來給大家說說消防水箱的位置及高度安裝規范是怎樣的。

1、《建筑設計防火規范》第8.6.3條規定:應在建筑的zui高部位設置重力自流的消防水箱。

2、《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.7.2條規定:高位消防水箱的設置高度應**zui不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑zui不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,當建筑高度超過100m時,高層建筑zui不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱、玻璃鋼水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施。

武漢不銹鋼水箱

消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水,搪瓷水箱消防設計規范明確規定如下:

3、《建筑設計防火規范》第8.6.3條規定:室內消防水箱(包括分區給水系統的分區水箱)應儲存10min的消防用水量,當室內消防用水量不超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過12m3,仍可采用12m3;當室內消防用水量超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過18m3,仍可采用18m3。

4、《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.7.1條規定:高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。

武漢不銹鋼水箱

第7.4.7.3條規定:并聯給水方式的分區消防水箱容量與高位消防水箱相同。

另外,與其他用水合用的消防水箱容積,除滿足自身的消防用水貯備外,還應滿足其他用水貯備。

消防是一個很嚴肅的問題,日常里,大家總是忽視消防問題,導致很多悲劇發生,消防水箱是專門應用于消防的安全水箱,消防水箱的高度,儲水都是有要求的。